您的当前位置:主页 > 技术文档 >

高压遵义变压器容易出现的故障

2018-10-04 点击量:451 字体:
分享到:
高压遵义变压器容易出现的故障

今天我们来了解一下,高压遵义变压器在正常的运行工作中,会容易出现哪些问题,

一、断路器不能合闸
1.遵义变压器合闸按钮接触不良,解决方法是更换一个新的合闸按钮。
2.操控回路的熔芯烧坏,解决办法是首要看一下操控回路能否正常有无短路表象,若是没有问题及时更换一个新的熔芯。
3.断路器未储能,解决方法是查看电动机操控电源电压而且确保电源电压大于或等于85%
4.遵义变压器合闸电磁铁已烧坏,解决方法是及时替换新的合闸电磁铁。

邮 箱:498438086@qq.com二、进线柜主开关不能分闸
遵义变压器进线柜主开关不能分闸可能是因为分闸线圈烧坏,解决方法替换分闸线圈。

三、主计量无功表回转或不转。
1.电容抵偿功率因数偏高或超前,解决方法是调整电容抵偿至0.92-0、97
2.变压器进线相序过错,解决方法从头调整相序。

四、电容器不能主动投切
1.遵义变压器电流取样信号线未接,解决方法:接好电流取样信号线。
2.电压偏高,操控器显现过压,解决方法调整过压维护点。
3.电流偏小,操控器显现超前,解决方法电流增大后能主动正常作业。

五、电容柜功率要素达不到销售部:0635-63679990.9以上。
1.电容器的容量下降,解决方法替换电容器。
2.原描绘负荷增大,解决方法添加电容柜抵偿容量。